77 / 100 · Teknik Şartname Serisi

Paratoner / Yıldırımdan Korunma Sistemi Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri

18 madde
3 görsel
Maliyet tablosu dahil
Paratoner / Yıldırımdan Korunma Sistemi Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri
Paratoner / Yıldırımdan Korunma Sistemi Teknik Şartnamesi (FCAD-TS-079) | ForumCAD
Teknik Şartname Serisi — FCAD-TS-079

Paratoner / Yıldırımdan Korunma Sistemi Teknik Şartnamesi

FCAD-TS-079 · 2026 / Rev. 1 · TS EN 62305-1/2/3/4 · 6331 Sayılı İSG Kanunu · Dış ve İç Yıldırımdan Korunma Sistemi
Paratoner yıldırımdan korunma sistemi genel görünüm, hava sonlandırma iniş iletkeni ve topraklama
Yıldırımdan korunma sistemi — hava sonlandırma, iniş iletkenleri ve toprak sonlandırma bütünlüğü
Bu Şartname Kimlere Hitap Eder?
Elektrik mühendisleri, inşaat mühendisleri, mimarlar, uygulayıcı firmalar, yapı denetim görevlileri, proje müellifleri ve villa, konut, ticari/endüstriyel bina çatısına paratoner (yıldırımdan korunma sistemi — LPS) imalatı, montajı veya kontrolünü üstlenecek her paydaş. Bu doküman, sözleşme özel şartlarına ek olarak uygulanır ve ihale/sözleşme eki teknik şartname olarak kullanılabilir.

Madde 1 — Kapsam ve Amaç

Genel Hükümler

Bu şartname; villa, konut, ticari ve endüstriyel bina çatılarına uygulanan paratoner (yıldırımdan korunma sistemi — LPS) tesisatının risk analizi, koruma seviyesi belirleme, hava sonlandırma, iniş iletkeni, toprak sonlandırma, eşpotansiyel bağlantı, iç yıldırımlık (SPD) ve kalite kontrol esaslarını kapsar.

Bu doküman; TS EN 62305 serisinin (dış ve iç yıldırımdan korunma) esas alındığı sistemleri kapsar. Bu şartname, bina temel/ana topraklama sistemi imalatını doğrudan kapsamaz; toprak sonlandırma sistemi, ForumCAD Bina ve Temel Topraklaması Teknik Şartnamesi'nde tanımlanan esaslarla eşpotansiyele alınmalıdır (bkz. Madde 7).

Madde 2 — Tanımlar ve Kısaltmalar

Terminoloji
TerimAçıklama
LPS (Lightning Protection System)Yıldırımdan korunma sistemi — hava sonlandırma, iniş iletkeni ve toprak sonlandırma sisteminden oluşan bütün
LPL (Lightning Protection Level)Koruma seviyesi (I-IV); risk analizine göre belirlenen, tasarım parametrelerini yöneten sınıf
Yuvarlanan Küre YöntemiHava sonlandırma sistemi konumunu belirlemek için kullanılan geometrik hesap yöntemi
Ayrılma Mesafesi (s)LPS bileşenleri ile yapı içindeki diğer iletken tesisatlar arasında tehlikeli kıvılcımı (side flash) önlemek için hesaplanan güvenlik mesafesi
Eşpotansiyel BağlantıFarklı iletken sistemlerin aynı potansiyele getirilerek aralarında tehlikeli gerilim farkı oluşmasının önlenmesi
SPD (Surge Protection Device)Aşırı gerilim koruma cihazı (parafudr); iç yıldırımlığın temel bileşeni
Doğal BileşenLPS amacıyla özel olarak kurulmamış ancak elektriksel süreklilik şartlarını sağlayan mevcut yapısal metal eleman (çelik iskelet, metal çatı vb.)

Madde 3 — Uygulanacak Standart ve Yönetmelikler

Referans Doküman Listesi
Standart / YönetmelikKonu
TS EN 62305-1Yıldırımdan korunma — genel prensipler
TS EN 62305-2Yıldırımdan korunma — risk yönetimi
TS EN 62305-3Yapılara verilen fiziksel hasar ve can güvenliği (dış yıldırımlık)
TS EN 62305-4Yapılar içindeki elektrik ve elektronik sistemler (iç yıldırımlık, SPD)
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuİş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği kapsamında paratoner sistemlerinin periyodik denetim zorunluluğu
Elektrik İç Tesisleri YönetmeliğiElektrik tesisatı genel güvenlik esasları

Bazı özel projelerde (örn. bazı Avrupa menşeli aktif paratoner ürünleri) Fransız NFC 17-102 standardına atıf yapılabilir; ancak bu şartname kapsamında TS EN 62305 esas standart kabul edilir ve Madde 11'de tanımlanan sınırlamalar geçerlidir.

Madde 4 — Risk Analizi ve Koruma Seviyesi Belirleme

Ön Değerlendirme
  • Paratoner sistemi kurulmadan önce, yapının yıldırım riski TS EN 62305-2 esasına göre hesaplanır; bu hesap, sistemin gerekli olup olmadığını ve gerekiyorsa hangi koruma seviyesinin (LPL I-IV) uygulanacağını belirler.
  • Risk analizinde yapının konumu, yüksekliği, çevresindeki yapılar, yapı içeriği (insan yoğunluğu, elektronik sistem değeri) ve bölgesel yıldırım yoğunluğu verileri dikkate alınır.
  • Koruma seviyesi arttıkça (LPL I en sıkı, LPL IV en gevşek), yuvarlanan küre yarıçapı küçülür ve tasarım parametreleri daha sıkı hale gelir.
Koruma Seviyesi (LPL)Tipik Yuvarlanan Küre YarıçapıTipik Kafes (Mesh) Genişliği
LPL I~20 m~5×5 m
LPL II~30 m~10×10 m
LPL III~45 m~15×15 m
LPL IV~60 m~20×20 m

Yukarıdaki değerler genel kabul gören tipik parametrelerdir; kesin tasarım değerleri proje mühendisi tarafından yürürlükteki TS EN 62305-3 tablo verileri esas alınarak doğrulanır.

Risk hesabının yapısı: TS EN 62305-2 risk analizi, farklı hasar türlerine karşılık gelen dört risk bileşeninin (R1 — can kaybı riski, R2 — kamu hizmeti kaybı riski, R3 — kültürel miras kaybı riski, R4 — ekonomik kayıp riski) hesaplanıp kabul edilebilir risk değeriyle (R_T) karşılaştırılmasına dayanır. Can kaybı riski için yaygın kabul gören tolere edilebilir risk değeri R_T ≈ 10⁻⁵/yıl'dır; hesaplanan R1 bu değerin altında kalıyorsa ek koruma gerekmeyebilir, üzerindeyse LPS ve/veya SPD önlemleriyle risk bu seviyenin altına indirilir. Hesap için gereken yıldırım yer yoğunluğu (N_g — km² başına yıllık yıldırım düşme sayısı), bölgesel meteorolojik/izokeraunik verilerden elde edilir ve proje lokasyonuna özgüdür. Risk hesabının parametreleri (olasılık faktörleri, kayıp faktörleri) proje bazında değiştiğinden, bu şartname genel çerçeveyi tanımlar; nihai sayısal hesap, güncel TS EN 62305-2 esasına göre yetkili mühendis tarafından yapılır ve raporlanır.

Usta Der Ki
"Risk analizi zaman kaybı, direkt paratoner kurulur, sonra bakarız."
Şantiye Gerçeği
TS EN 62305-2 risk analizi olmadan sistemin gerekliliği, koruma seviyesi ve tasarım parametreleri belirlenemez. Risk analizi atlanan projelerde ya gereksiz aşırı mühendislik (maliyet israfı) ya da yetersiz koruma (güvenlik açığı) ortaya çıkar; bu adım "sonradan bakılacak" bir detay değil, tasarımın başlangıç noktasıdır.

Madde 5 — Hava Sonlandırma (Yakalama) Sistemi Esasları

Yakalama Ucu Tasarımı
  • Hava sonlandırma sistemi; yuvarlanan küre yöntemi, koruma açısı yöntemi veya kafes (mesh) yöntemi ile, seçilen koruma seviyesine (LPL) uygun olarak konumlandırılır.
  • Koruma açısı yöntemi, yuvarlanan küre yönteminin belirli yükseklik sınırları içinde geçerli sadeleştirilmiş halidir; yüksek/karmaşık geometrili yapılarda yuvarlanan küre veya kafes yöntemi tercih edilir.
  • Geniş yüzeyli/düz çatılı yapılarda kafes yöntemi (Faraday kafesi mantığı) tipik olarak en güvenilir çözümü sunar.
  • Yapı üzerindeki metal çıkıntılar (baca, anten direği, klima üniteleri vb.) hava sonlandırma sistemi kapsamına dahil edilir veya ayrıca korunur.
  • Yakalama ucu/direk yüksekliği risk analizi ve seçilen koruma yöntemine göre belirlenir; gerekçesiz şekilde standart üzerinde yükseklik seçilmez.

Koruma açısı yöntemi — yükseklik bağımlılığı: Koruma açısı, hem seçilen koruma seviyesine (LPL) hem de hava sonlandırma sisteminin referans düzlemden yüksekliğine (h) bağlı olarak değişir; genel eğilim olarak, daha sıkı koruma seviyesinde (LPL I) ve daha büyük h değerlerinde koruma açısı küçülür. Her LPL sınıfı için tanımlanmış belirli bir yükseklik eşiğinin üzerinde, koruma açısı yöntemi geçerliliğini yitirir ve yalnızca yuvarlanan küre veya kafes yöntemi kullanılabilir. Kesin açı-yükseklik tablosu, proje mühendisi tarafından yürürlükteki TS EN 62305-3 Çizelge 2 esas alınarak uygulanır; bu şartname sabit bir açı değeri dayatmaz çünkü değer projeye özgü yüksekliğe bağlıdır.

Usta Der Ki
"Alçak katlı bir binaya yüksek bir direk eklemek riski azaltır."
Şantiye Gerçeği
Gereksiz yüksek bir yakalama direği, yapının yıldırım çekme olasılığını azaltmak yerine bazı durumlarda artırabilir; ayrıca yüksek direk için ayrı bir yapısal/rüzgar yükü hesabı ve daha büyük bir koruma hacmi değerlendirmesi gerekir. Yakalama ucu yüksekliği "daha yüksek daha güvenli" sezgisiyle değil, risk analizi ve seçilen koruma yöntemine (yuvarlanan küre/kafes/açı) göre belirlenmelidir.

Madde 6 — İniş İletkenleri Sistemi Esasları

İniş İletkeni Tasarımı
  • İniş iletkenleri, hava sonlandırma sistemini toprak sonlandırma sistemine, en kısa ve en doğrudan yoldan (mümkün olduğunca düz, keskin dönüşlerden kaçınarak) bağlar.
  • İniş iletkeni sayısı ve aralığı, seçilen koruma seviyesine göre belirlenir; birden fazla iniş iletkeni kullanılan sistemlerde akım paylaşımı ve güvenlik artar.
  • İniş iletkenleri, yapı çevresinde mümkün olduğunca eşit aralıklarla dağıtılır; köşe noktalar tercihen iniş iletkeni güzergahı olarak değerlendirilir.
  • Test amaçlı bağlantı klemensleri (test terminali), her iniş iletkeninin toprak sonlandırma sistemine bağlandığı noktada, erişilebilir yükseklikte tesis edilir.

Madde 7 — Toprak Sonlandırma Sistemi ve Eşpotansiyel Bağlantı

Topraklama ve Eşpotansiyel Esasları
Kritik Çapraz Referans: Paratoner sisteminin toprak sonlandırması, ayrı/bağımsız bir topraklama değildir. Bu sistem, ForumCAD Bina ve Temel Topraklaması Teknik Şartnamesi'nde tanımlanan bina ana topraklama sistemiyle mutlaka eşpotansiyele alınmalıdır.
  • Toprak sonlandırma sistemi, Tip A (ayrık elektrotlar) veya Tip B (halka/temel elektrodu) düzenlemesinden proje şartına uygun olanı ile tesis edilir; Tip B düzenlemesi (temel topraklaması ile entegre) genellikle tercih edilir.
  • Tip A düzenlemesinde her iniş iletkenine bağlı en az bir elektrot bulunur (toplamda en az 2 elektrot); elektrot minimum uzunluğu koruma seviyesine ve zemin özdirencine bağlı olarak TS EN 62305-3'teki tablo esas alınarak belirlenir — yüksek özdirençli zeminlerde daha uzun veya ek elektrot gerekebilir.
  • Tip B düzenlemesinde (halka/temel elektrodu), iletken kesiti Madde 8'de tanımlanan asgari kesit şartlarına tabidir; halka elektrot binanın çevresinin en az %80'ini kapsayacak şekilde tesis edilir.
  • Paratoner toprak sonlandırması, binanın ana (temel) topraklama sistemiyle aynı toprak potansiyeline getirilecek şekilde eşpotansiyel bağlantıyla birleştirilir; iki sistem arasında fiziksel/elektriksel süreklilik sağlanmadan bırakılmaz.
  • Toprak direnci için tek başına bir standart eşik zorunlu olmasa da, sahada pratik hedef olarak düşük (tipik 10 Ω altı) toprak direnci değerlendirilir; bu değer zemin cinsine ve elektrot düzenlemesine göre değişebilir. Ölçüm, Wenner dört nokta yöntemi veya düşen potansiyel (fall-of-potential) yöntemiyle yapılır.
  • Binadaki diğer metal tesisatlar (su borusu, doğalgaz borusu — ilgili mevzuata uygun şekilde, gaz tesisatında doğrudan bağlantı yerine eşpotansiyel bara üzerinden — ve benzeri) eşpotansiyel baraya bağlanır.
Paratoner toprak sonlandırma sistemi ve bina ana topraklama eşpotansiyel bağlantı detayı
Toprak sonlandırma ve eşpotansiyel bağlantı detayı — paratoner topraklaması ile bina ana topraklamasının birleşimi
Usta Der Ki
"İniş iletkeni topraklaması bina temel topraklamasından ayrı, kendi başına bir kazık çakılır."
Şantiye Gerçeği
Yıldırımdan korunma sisteminin toprak sonlandırması, binanın ana (temel) topraklama sistemiyle mutlaka eşpotansiyele alınmalıdır. Ayrık/bağımsız topraklama, yıldırım darbesi anında farklı toprak potansiyelleri arasında tehlikeli gerilim farkı oluşturur; bu fark, iki sistem arasında beklenmedik bir noktada tehlikeli kıvılcım (geri sıçrama) sıçramasına yol açabilir.

Madde 8 — İletken Malzeme ve Kesit Şartları

Malzeme Seçimi
MalzemeTipik Minimum Kesit (Hava/İniş İletkeni)
Bakır (Cu)~50 mm² (şerit veya yuvarlak profil)
Galvanizli Çelik (Fe)~50 mm²
Alüminyum (Al)~70 mm²

Yukarıdaki değerler koruma seviyesinden bağımsız, genel kabul gören asgari kesitlerdir; proje mühendisi kesin değerleri yürürlükteki TS EN 62305-3 tablo verilerine göre teyit eder. Malzeme seçimi, korozyon riski, galvanik uyumluluk (farklı metallerin teması) ve estetik tercihe göre yapılır; standart asgari kesitin üzerine çıkmak ek güvenlik sağlamadan yalnızca maliyeti artırır.

Usta Der Ki
"İletken kesiti ne kadar kalın olursa o kadar güvenlidir, standarttan büyük seçmek zarar vermez."
Şantiye Gerçeği
TS EN 62305-3'te tanımlanan asgari kesitler (örn. ~50 mm² bakır veya galvanizli çelik) ilgili koruma seviyesi için yeterlidir. Standardın çok üzerinde bir kesit (örn. 100 mm² bakır) seçmek maliyeti artırır ama ölçülebilir bir ek güvenlik sağlamaz; doğru mühendislik yaklaşımı standarda uygun asgari kesiti doğru malzemeyle seçmektir, "kalın olsun garanti olsun" değildir.

Madde 9 — Ayrılma Mesafesi (Separation Distance) Hesabı

Tehlikeli Kıvılcım Önleme
  • LPS bileşenleri (iniş iletkeni, hava sonlandırma) ile yapı içindeki/üzerindeki diğer iletken tesisatlar (metal pencere doğrama, klima ünitesi, boru tesisatı) arasındaki ayrılma mesafesi (s), TS EN 62305-3 esasına göre hesaplanır.
  • Hesaplanan ayrılma mesafesi sağlanamıyorsa, iki sistem arasında doğrudan eşpotansiyel bağlantı (bonding) yapılarak tehlikeli kıvılcım riski ortadan kaldırılır.
  • Ayrılma mesafesi hesabı, koruma seviyesine, iniş iletkeni sayısına ve iletkenin izole malzeme içinde geçtiği mesafeye bağlıdır.

Hesap formülü: Ayrılma mesafesi TS EN 62305-3'te aşağıdaki genel formülle hesaplanır:

s = (ki / kc) × km × l
ParametreAçıklama
kiSeçilen koruma seviyesine (LPL) bağlı katsayı; LPL I'de en yüksek, LPL III-IV'te daha düşük değer alır
kcİniş iletkeni sayısına ve akım paylaşımına bağlı katsayı; iniş iletkeni sayısı arttıkça bu katsayı genellikle azalır (gerekli ayrılma mesafesi küçülür)
kmAra malzemenin yalıtım özelliğine bağlı katsayı; hava için 1, katı yalıtım malzemesi (örn. beton, PVC) için daha düşük bir değer alınır
lAyrılma mesafesinin hesaplandığı noktaya kadar olan, hava sonlandırma veya en yakın eşpotansiyel bağlantı noktasından ölçülen iletken uzunluğu

ki, kc ve km katsayılarının kesin sayısal değerleri, yürürlükteki TS EN 62305-3 tablo verilerinden proje mühendisi tarafından alınır ve hesap raporunda gösterilir; bu şartname formülün yapısını ve girdi parametrelerini tanımlar, proje bazında değişen katsayı değerlerini sabitlemez.

Usta Der Ki
"İniş iletkeni ile yakındaki metal pencere/klima arasındaki mesafe önemli değil, ikisi de topraklı."
Şantiye Gerçeği
Ayrılma mesafesi (s) hesabı yapılmadan yakın konumlandırılan iniş iletkeni ile metal tesisatlar arasında, yıldırım darbesi anındaki yüksek akım/gerilim nedeniyle tehlikeli kıvılcım (side flash) atlayabilir; her iki sistemin de "topraklı" olması bu riski ortadan kaldırmaz. Hesaplanan mesafe sağlanamıyorsa, doğrudan eşpotansiyel bağlantı yapılmalıdır.

Madde 10 — İç Yıldırımlık (SPD) ve Elektronik Sistem Koruması

Aşırı Gerilim Koruması
  • TS EN 62305-4 kapsamında, bina elektrik dağıtım panosuna ve gerekli görülen alt panolara SPD (parafudr) yerleştirilir; ana panoda tipik Tip 1 (veya Tip 1+2 kombine), alt panolarda Tip 2, hassas elektronik cihaz yakınında Tip 3 SPD kullanımı değerlendirilir.
  • SPD seçimi, binanın risk analizi sonucuna, elektrik tesisatının yapısına ve korunacak cihazların hassasiyetine göre proje mühendisi tarafından yapılır.
  • SPD'lerin durum göstergesi (arıza/aşınma indikatörü) düzenli olarak izlenir; ömrünü tamamlamış SPD kartuşu yenilenir.

Koruma bölgesi (LPZ) kavramı: TS EN 62305-4, binayı elektromanyetik yıldırım etkisine maruziyet derecesine göre koruma bölgelerine (LPZ) ayırır: LPZ 0A (doğrudan yıldırım darbesi ve tam elektromanyetik alan etkisine açık dış bölge), LPZ 0B (doğrudan darbeden korunmuş ama tam elektromanyetik alana açık dış bölge), LPZ 1 (bina içi, darbe akımı sınırlandırılmış bölge) ve gerektiğinde LPZ 2 ve sonrası (daha hassas ekipmanların bulunduğu iç bölgeler). SPD'ler, bir LPZ sınırından diğerine geçişte (örn. LPZ 0B'den LPZ 1'e) yerleştirilir; SPD tipi ve kapasitesi, geçtiği bölge sınırının darbe akımı seviyesine göre belirlenir. Bu bölgeleme yapılmadan yalnızca "ana pano ve alt pano" ayrımıyla seçilen SPD'ler, binanın gerçek maruziyet profiline tam uymayabilir.

SPD koordinasyonu ve kaskad koruma: Farklı tip SPD'ler (Tip 1 → Tip 2 → Tip 3) birbirini tamamlayacak şekilde kademeli (kaskad) çalışmalıdır. Ardışık SPD'ler arasında enerji koordinasyonunun sağlanması için, aralarında yeterli kablo uzunluğu (pratikte sıkça atıfta bulunulan bir kural olarak yaklaşık 10 m) bulunmalı veya bu mesafe sağlanamıyorsa üretici tarafından test edilmiş koordineli SPD seti ya da ayırıcı endüktans (decoupling) kullanılmalıdır. Koordinasyonsuz SPD dizilimi, önceki kademe tam devreye girmeden sonraki kademenin aşırı yüklenip hasar görmesine yol açabilir.

Veri ve iletişim hatları koruması: Yalnızca elektrik güç hattı SPD'si yeterli değildir; koaksiyel anten/uydu hattı, yapısal kablolama (ethernet), güvenlik kamerası ve benzeri veri/iletişim hatları da yıldırım kaynaklı gerilim darbelerine karşı hassastır. Bu hatlara uygun tip SPD (veri hattı SPD'si) yerleştirilir ve hat ekranları/gövdeleri eşpotansiyel baraya bağlanır; fiber optik hatlarda iletken olmadığından elektriksel SPD'ye gerek olmayabilir, ancak fiber-elektrik dönüşüm noktalarındaki elektronik ekipman yine korunmalıdır.

Kapsam dışı özel bölgeler: Patlayıcı ortam (ATEX/Ex) sınıflandırması gerektiren tesisler (akaryakıt istasyonu, LPG tesisi, parlayıcı madde deposu vb.), standart LPS/SPD tasarımına ek olarak özel Ex bölge sınıflandırması ve ilgili ürün sertifikasyonu gerektirir; bu tür özel tesisler bu şartnamenin genel kapsamı dışındadır ve ayrı, konuya özel bir teknik değerlendirme ile ele alınmalıdır.

Endüstriyel tesislerde, sistemin maruz kaldığı yıldırım darbe sayısını kaydeden bir yıldırım sayacı (lightning counter) opsiyonel bir izleme özelliği olarak iniş iletkeni üzerine eklenebilir; bu, periyodik bakım/kontrol programının önceliklendirilmesine yardımcı olur.

Usta Der Ki
"Dış yıldırımlık (paratoner) yeterli, iç yıldırımlık (SPD/parafudr) olmadan da elektronik cihazlar korunur."
Şantiye Gerçeği
Dış yıldırımlık yalnızca doğrudan yıldırım darbesine karşı fiziksel koruma sağlar. Yıldırımın topraktan elektrik hatlarına geri sıçraması veya yakın çevredeki yıldırım darbelerinin elektrik/veri hatlarında endüklediği gerilim darbeleri, iç yıldırımlık (SPD) olmadan elektronik cihazlara ciddi hasar verebilir. TS EN 62305-4 kapsamındaki SPD koruması, dış yıldırımlıktan bağımsız, ayrı ve tamamlayıcı bir gerekliliktir.
Usta Der Ki
"SPD'ler farklı tiplerde olsa da aralarında mesafe önemli değil, hepsi aynı işi yapar."
Şantiye Gerçeği
Tip 1, Tip 2, Tip 3 SPD'ler arasında enerji koordinasyonu sağlanmazsa (yetersiz kablo mesafesi veya koordineli SPD seti kullanılmazsa), önceki kademe tam devreye girmeden sonraki kademe aşırı yüklenip hasar görebilir. Üreticiler tipik olarak minimum ~10 m kablo mesafesi veya test edilmiş koordineli SPD seti önerir; SPD'leri "aynı işi yapıyor" varsayımıyla rastgele seçip yerleştirmek koordinasyonsuz ve etkisiz bir koruma zincirine yol açar.
Usta Der Ki
"Sadece elektrik hattına SPD koymak yeterli, veri/anten/kamera hatlarına gerek yok."
Şantiye Gerçeği
Yıldırım kaynaklı gerilim darbeleri veri, anten ve güvenlik kamerası gibi zayıf akım hatlarından da binaya girebilir. Bu hatlara uygun SPD ve eşpotansiyel bağlantı yapılmadan bırakılan sistemler, dış ve elektrik hattı iç yıldırımlığı tamamlanmış görünse de, veri/iletişim hatlarına bağlı hassas cihazlar için hâlâ ciddi risk taşır.
SPD parafudr iç yıldırımlık şeması, ana pano Tip 1 ve alt pano Tip 2 koruma
İç yıldırımlık şeması — LPZ geçişlerinde ana panoda Tip 1, alt panolarda Tip 2 SPD koruması

Madde 11 — Doğal Bileşenler ve Aktif Paratoner (ESE) Sistemleri

Alternatif Tasarım Yaklaşımları
  • Yeterli elektriksel süreklilik ve kesit şartlarını sağlayan yapısal metal elemanlar (çelik iskelet, metal çatı, metal cephe) TS EN 62305-3 kapsamında doğal bileşen olarak hava sonlandırma veya iniş iletkeni sisteminin parçası kabul edilebilir; bu durumda ayrıca bağımsız bakır iletken çekilmesi zorunlu değildir.
  • Doğal bileşen kullanılacaksa, elektriksel süreklilik (kaynak, cıvata bağlantısı vb.) test edilip belgelenir.
  • "Aktif paratoner" (ESE — Early Streamer Emission) olarak pazarlanan yakalama uçları, geleneksel (pasif) yakalama ucuna göre daha geniş bir koruma yarıçapı iddia eder; bu iddialar TS EN 62305 (IEC/EN) tarafından tanınmaz ve yalnızca Fransız NFC 17-102 gibi bazı ulusal standartlarda kabul görür. ESE ürünlerinin Türkiye'de kullanımı veya satışı yasak değildir; ancak TS EN 62305 esas alınan bir projede, ESE'nin iddia ettiği genişletilmiş koruma yarıçapı bu standarda göre bir tasarım/yeterlilik kanıtı olarak kabul edilmez — yani sorun ürünün yasallığı değil, hangi standarda göre uygunluk belgelendirileceğidir.
  • TS EN 62305 esas alınan bir projede aktif paratoner kullanılması tercih edilse dahi, koruma alanı hesabı geleneksel yöntemlerle (yuvarlanan küre, koruma açısı veya kafes) yapılmalıdır; aktif paratonerin "geniş kapsama alanı" iddiası tek başına yeterlilik kanıtı olarak kabul edilmez.
Usta Der Ki
"Aktif paratoner (ESE) tek başına geniş bir alanı korur, ek yakalama ucu/mesh sistemine gerek yok."
Şantiye Gerçeği
TS EN 62305 (uluslararası IEC/EN standardı), aktif paratonerlerin iddia ettiği genişletilmiş koruma yarıçapını tanımaz; bu iddialar yalnızca belirli ulusal standartlarda (örn. Fransız NFC 17-102) kabul görür ve uluslararası mühendislik camiasında tartışmalıdır. TS EN 62305 esas alınan projelerde, aktif paratoner kullanılsa dahi koruma alanı klasik yöntemlerle (yuvarlanan küre/mesh) hesaplanıp doğrulanmalıdır.
Usta Der Ki
"Binanın metal çatı/cephe iskeleti varsa da ayrı bakır iniş iletkeni çekmek daha güvenlidir."
Şantiye Gerçeği
Yeterli kalınlıktaki ve elektriksel sürekliliği sağlanmış metal yapısal elemanlar, TS EN 62305-3 kapsamında doğal bileşen olarak kabul edilebilir. Elektriksel süreklilik doğrulanmışken ayrıca bağımsız bakır iletken çekmek hem gereksiz maliyet hem de montaj karmaşıklığı yaratır; doğru mühendislik yaklaşımı, mevcut yapısal elemanları değerlendirip süreklilik testiyle belgelemektir.

Madde 12 — Montaj Toleransları ve Uygulama Esasları

Uygulama Kuralları
  • İniş iletkeni güzergahı, keskin açılardan (dar dönüşlerden) kaçınacak şekilde, mümkün olduğunca düz ve kısa yoldan planlanır.
  • Sabitleme klemensleri, iletkeni çatı/cephe yüzeyine uygun aralıklarla (tipik 1 m'de bir) tutturur; ısıl genleşme payı bırakılır.
  • Yapı üzerindeki tüm metal çıkıntılar ve tesisatlar (baca, anten, klima) hava sonlandırma/eşpotansiyel sistemine dahil edilip edilmediği proje planında işaretlenir.
  • Test klemensleri her iniş iletkeni için erişilebilir yükseklikte (tipik zeminden ~1,8-2 m) tesis edilir.

Madde 13 — Kalite Kontrol ve Test Şartları

Kabul Kriterleri
Test / KontrolReferans Standart
Risk analizi ve koruma seviyesi doğrulamasıTS EN 62305-2
Hava sonlandırma/iniş iletkeni tasarım kontrolüTS EN 62305-3
İniş iletkeni elektriksel süreklilik testiGörsel + direnç ölçümü
Toprak direnci ölçümü (megger)Proje şartına göre, tipik hedef <10 Ω
Ayrılma mesafesi kontrolüTS EN 62305-3 hesap raporu
SPD fonksiyon/durum kontrolüTS EN 62305-4
Kalite Kontrol Notu: Risk analizi raporu, tasarım hesap raporu, süreklilik/toprak direnci test tutanakları ve eşpotansiyel bağlantı doğrulaması teslim belgeleri dosyasına eklenmeden geçici kabul yapılmaz.

Madde 14 — İş Güvenliği ve Çalışma Şartları

Sahada Güvenlik
  • Çatı üstü montaj çalışmalarında düşme önleyici ekipman kullanılır.
  • Elektrik bağlantı işlemleri yetkili elektrik personeli tarafından, enerji kesilmiş hâlde yapılır.
  • Fırtına/yıldırım riski öngörülen hava koşullarında çatı üstü montaj çalışması durdurulur.

Madde 15 — Bakım ve Periyodik Kontrol

İşletme Dönemi
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki yönetmelik gereği, sistem TS EN 62305-3 esasına göre periyodik olarak denetlenir; kontrol sıklığı koruma seviyesine ve bina risk sınıfına göre belirlenir.
  • İniş iletkeni sürekliliği ve toprak direnci ölçümü periyodik olarak tekrarlanır; mevsimsel toprak nem değişimi direnç değerini etkileyebilir.
  • Korozyon, gevşeme veya fiziksel hasar belirtileri gösteren bağlantı/klemens noktaları yenilenir.
  • SPD durum göstergeleri kontrol edilir; ömrünü tamamlamış kartuşlar değiştirilir.
Usta Der Ki
"Paratoner bir kere kurulunca ömür boyu bakım gerekmez."
Şantiye Gerçeği
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki yönetmelik, yıldırımdan korunma sistemlerinin TS EN 62305-3'e göre periyodik denetimini zorunlu kılar. İletken süreklilik kaybı, topraklama direncinin mevsimsel değişimi, korozyon ve gevşeyen bağlantılar zamanla sistemin koruma etkinliğini azaltabilir; düzenli kontrol yapılmayan bir sistem, görünürde yerinde dursa da fiilen koruma sağlamıyor olabilir.

Madde 16 — Garanti Şartları

Sorumluluk ve Süreler
KapsamGaranti Süresi
İletken sistem (hava sonlandırma, iniş iletkeni)10 yıl
Toprak sonlandırma sistemi10 yıl
SPD (parafudr) cihazlarıÜretici teknik şartnamesine/garanti belgesine göre (üründen ürüne değişir)
Bağlantı elemanları/klemensler5 yıl
Montaj işçiliği2 yıl
Önemli: Garanti kapsamı; doğrudan yıldırım darbesinin fiziksel etkileri (bu, sistemin önlemeye çalıştığı olayın kendisidir ve garanti dışıdır), izinsiz tadilat, bakım ihmali veya bina ana topraklama sisteminde meydana gelen ve bu şartname kapsamı dışındaki değişikliklerden kaynaklanan performans kaybını kapsamaz.

Madde 17 — Teslim Belgeleri

Dosya İçeriği
  • Risk analizi raporu (TS EN 62305-2) ve belirlenen koruma seviyesi (LPL) gerekçesi
  • Hava sonlandırma/iniş iletkeni tasarım hesap raporu
  • Ayrılma mesafesi (s) hesap raporu
  • İniş iletkeni süreklilik ve toprak direnci test tutanakları
  • Eşpotansiyel bağlantı doğrulama tutanağı (bina ana topraklamasıyla birleşim)
  • SPD teknik föyleri ve montaj konumu planı
  • Doğal bileşen kullanıldıysa süreklilik test raporu
  • Uygulama projesi (as-built) ve detay çizimleri
  • Garanti belgeleri ve bakım talimatı

Madde 18 — Reddedilme Kriterleri

Kabul Dışı Durumlar
  • Risk analizi yapılmadan boyutlandırılmış veya "sonradan tamamlanacak" şekilde bırakılmış sistemler
  • Bina ana topraklama sistemiyle eşpotansiyele alınmamış, ayrık/bağımsız toprak sonlandırması
  • Standardın öngördüğü asgari kesitin altında iletken kullanımı
  • Ayrılma mesafesi (s) hesaplanmadan yakın metal tesisatlarla eşpotansiyel bağlantısı da kurulmamış iniş iletkeni güzergahları
  • Yalnızca "aktif paratoner kapsama alanı" iddiasına dayanıp klasik yöntemle (yuvarlanan küre/mesh) doğrulanmamış tasarımlar
  • İç yıldırımlık (SPD) hiç değerlendirilmemiş, yalnızca dış yıldırımlıkla sınırlı kalmış sistemler
  • Doğal bileşen olarak kullanılan metal yapısal elemanların elektriksel süreklilik testi/belgesi bulunmayan uygulamalar

Paratoner Projeniz mi Var?

Risk analizi, koruma seviyesi belirleme ve şartname uyarlaması için bize ulaşın.

WhatsApp ile İletişime Geç
PDF
Resmi Teknik Şartname PDF'ini İndirin Sözleşmelerinize doğrudan ekleyebileceğiniz resmi format — FCAD-TS-079
← Önceki Şartname
Giyotin Cam / Cam Balkon Sistemi Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri
Sonraki Şartname →
Beton Kürleme Malzemesi Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri
← Tüm Şartname Serisine Dön
YÖ
Yasin Özçelik
İç Mimar · 15 Yıl Deneyim
İstanbul merkezli iç mimar. İnşaat sektöründe 15 yıllık saha deneyimiyle maliyet analizi, teknik şartname ve yapı denetimi konularında içerik üretiyor.
Danışmanlık Al