28 / 20 · Teknik Şartname Serisi

Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri

13 madde
3 görsel
Maliyet tablosu dahil
Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri
Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi 2026 | ForumCAD

Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi 2026:
Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri

Mimar, Mühendis ve Proje Yöneticileri İçin Ön Söz Elektrik tesisatı, bina yangınlarının Türkiye'deki en büyük ikinci nedenidir — ve bu yangınların büyük çoğunluğu önlenebilir hatalardır. Kablo kesiti hesaplanmadan montaj yapılır; topraklama direnci ölçülmez, kabul edildiği varsayılır; kaçak akım koruyucu (RCD) takılmaz veya yanlış tipte takılır; yangın bölümü geçişleri boş bırakılır; boru doluluk oranı aşılır. Devreye alma testleri hiç yapılmadan tesisat teslim edilir. Bu hatalar kısa vadede görünmez — yıllarca büyüyerek bir gün yangın veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanır. Bu şartname, IEC 60364 serisi, TS EN 61439, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve TS EN 62305 çerçevesinde, sahada 20 yıllık deneyimle gerçekten yaşanan hataları belgeler.

Genel Standartlar ve Sistem Sınıflandırması

Temel Standartlar
Bina elektrik tesisatı: IEC 60364 serisi
Elektrik panolari: TS EN 61439-1/2
Kablo sistemleri: TS EN 50085 / 50086
Devre kesiciler: TS EN 60898
Kaçak akım: TS EN 61008 / 61009
Yıldırım koruması: TS EN 62305
Türkiye yönetmeliği: Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Sistem Gereksinimleri
Besleme sistemi: TN-S (ayrı N ve PE iletkeni)
Topraklama direnci: maks. 1 Ohm (konut) / 0.5 Ohm (kritik)
Gerilim düşümü: maks. yüzde 3 aydınlatma / yüzde 5 güç
İzolasyon direnci: min. 1 MOhm (500V DC test)
Kısa devre kapasitesi: panoya uygun Icc değeri
TN-S sistemi neden zorunludur? Türkiye'de hala TN-C (nötr ve toprak birleşik) bağlantı yapılan tesisatlar mevcuttur. TN-C sisteminde nötr hattının kopması, tüm metal gövdelerde faz gerilimine yol açabilir — can tehlikesi. TN-S sistemi N (nötr) ve PE (toprak) iletkenlerini panoda bile olsa birbirinden ayırır; bu ayrım kaçak akım rölelerinin doğru çalışmasını ve kişi güvenliğini sağlar.

Madde 1: Kablo Kesit Seçimi ve Gerilim Düşümü Hesabı

Elektrik tesisatı kablo kesit seçimi — yük akımı, gerilim düşümü ve ısınma hesabı tablosu, yetersiz kesitli kabloda ısınma ve yangın hasarı karşılaştırması
Resmi Şartname Metni
Tüm kablo kesimleri IEC 60364-5-52 standardına göre aşağıdaki iki kritere göre hesaplanacak ve her iki kriteri de karşılayan büyük kesit seçilecektir:

(1) Isınma kriteri: kablo, taşıdığı sürekli yük akımında izin verilen maksimum iletken sıcaklığını (PVC kablo için 70°C) aşmayacaktır. Kablo döşeme yöntemine (boru içi, sıva altı, açık tava, toprak içi) göre düzeltme katsayıları uygulanacaktır.

(2) Gerilim düşümü kriteri: besleme noktasından en uzak cihaza kadar gerilim düşümü aydınlatma devrelerinde yüzde 3, güç devrelerinde yüzde 5 sınırını aşmayacaktır.

Konut tesisatında minimum kablo kesitleri: aydınlatma devreleri 1.5 mm², priz devreleri 2.5 mm², sabit cihaz (klima, ocak, fırın) bağlantıları 4-6 mm² olacaktır. Kesit hesap raporu ihale dosyasına eklenecektir.
USTA
"1.5 mm² her yere gider şefi, priz de aydınlatma da — hesap yapmaya ne gerek."
Şantiye Gerçeği: Neden İzin Vermemelisin? 1.5 mm² kablo güç prizlerine döşendiğinde, klima veya çamaşır makinesi gibi yüksek akımlı cihazlar devreye girdiğinde kablo sürekli yüzde 70-80 kapasitesinde çalışır. Yıllar içinde kablo izolasyonu ısıdan sertleşir ve çatlar. Bu çatlak önce sızıntı akımı, sonra kısa devre, sonra yangın üretir. Kablo yangınları genellikle yavaş gelişir ve duvar içinde fark edilmez — duman bırakmadan alçı boşluğunda saatlerce yanabilir. Doğru kesit hesabı bu senaryonun tamamını önler.
Devre TürüMin. Kablo KesitiTipik SigortaMaks. Uzunluk (yüzde 3 düşüm)
Aydınlatma1.5 mm²10 A~35 m
Priz (genel)2.5 mm²16 A~28 m
Klima (2-3 kW)2.5 mm²16 A~28 m
Fırın/ocak (6-8 kW)4-6 mm²25-32 A~22 m
Asansör/pompа (7.5 kW)6 mm²32 A~20 m
Pano besleme (daire)10-16 mm²40-63 AHesaba göre

Madde 2: Topraklama Sistemi ve Direnç Ölçümü

Resmi Şartname Metni
Bina topraklama sistemi IEC 60364-5-54 standardına uygun olarak tesis edilecektir. Toprak elektrodu sistemi (topraklayıcı) şu seçeneklerden biri veya kombinasyonu ile oluşturulacaktır: temel/beton içi topraklama elektrodu (Fortgeschrittener toprak), şerit topraklama elektrodu veya çubuk elektrot. Toprak direnci, tesis tamamlandıktan sonra bağımsız test cihazıyla (Wenner veya düşme potansiyeli yöntemi) ölçülecek ve konut/ticari yapılarda maksimum 1 Ohm, kritik yapılarda maksimum 0.5 Ohm olduğu teyit edilecektir. Toprak direnci ölçüm tutanağı, projeye uygun değeri sağlamadan sistem devreye alınmayacaktır. Bina içindeki tüm metal gövdeler, borular ve boru kanalları eşpotansiyel bağlantıyla topraklama sistemine bağlanacaktır.
USTA
"Toprak çaktık şefi, ölçmeye ne gerek — zaten çakıldı ya, toprak tutmuştur."
Şantiye Gerçeği: Neden İzin Vermemelisin? Kuru kil, kireçtaşı veya granit zemin üzerinde çakılan tek çubuk elektrot 50-200 Ohm direnç verebilir. Bu değer "topraklı görünen ama koruma sağlamayan" bir sistemdir. 100 Ohm toprak direncinde kaçak akım koruyucu rölesi gereken hızda tetiklenemeyebilir; insana kaçan akım öldürücü değere ulaşabilir. Ölçüm olmadan toprak direncini bilmek imkânsızdır — çakılan çubuğun "tuttuğunu" sadece ölçüm kanıtlar.

Madde 3: Kaçak Akım Koruyucu (RCD) Zorunluluğu

Elektrik tesisatı kaçak akım koruyucu RCD/RCCB seçimi ve konumlandırması — banyo, dış mekan ve genel prizler için 30 mA duyarlılık zorunluluğu ve pano şema detayı
Resmi Şartname Metni
Kaçak akım koruyucu cihazlar (RCD/RCCB) aşağıdaki devre gruplarında zorunludur:

— Banyo, duş, WC ve ıslak hacim devreleri: 30 mA duyarlılıklı RCD
— Dış mekan prizleri ve aydınlatma devreleri: 30 mA duyarlılıklı RCD
— Genel priz devreleri (konut): 30 mA duyarlılıklı RCD
— İnşaat şantiyesi geçici tesisatı: 30 mA duyarlılıklı RCD
— Yüzme havuzu ve sauna devreleri: 10 mA duyarlılıklı RCD

RCD cihazları tip A (AC + DC darbeli kaçak akımı algılayan) veya tip F (frekans dönüştürücülü yüklerde) olacaktır. Yalnızca AC kaçak akımı algılayan Tip AC cihazlar elektronik kontrollü yükler (VFD, frekans invertörleri) bulunan devrelerde kabul edilmeyecektir. Her RCD devreye alınmadan önce ve yılda bir kez test butonu ile test edilecektir.
USTA
"RCD pahalı şefi, sigorta var zaten — sigorta da korur, fark etmez."
Şantiye Gerçeği: Neden İzin Vermemelisin? Sigorta (devre kesici) aşırı akımdan korur — kısa devre veya aşırı yük olduğunda devreyi keser. Ancak insan vücudundan geçen ölümcül kaçak akım yalnızca 30-50 mA'dir; bu değer sigorta erimek için gerekli akımın binde biri kadardır. Sigorta bu kaçağı asla algılayamaz. RCD ise 30 mA kaçak akımı 0.04 saniyede algılayıp devreyi keser — insan kalbi bu sürede etkilenmez. RCD, sigorta yerine değil onunla birlikte kullanılan bir can güvenlik cihazıdır.

Elektrik tesisatı teknik şartnamesi, topraklama ölçümü ve proje denetimi için WhatsApp'tan yazın.

Danışmanlık Alın

Madde 4: Boru İçi Kablo Doldurma Oranı

Resmi Şartname Metni
Kablo boruları (PVC veya metal) içine yerleştirilen kablolar, boru iç kesit alanının maksimum yüzde 40'ını dolduracaktır (IEC 60364-5-52, Tablo B.52.2). Bu oran boru içindeki kabloların rahatlıkla çekilip değiştirilebilmesini ve ısı dağılımını sağlar. Pratikte yaygın kombinasyonlar:

— 16 mm boru: maksimum 3 adet 1.5 mm² kablo
— 20 mm boru: maksimum 3 adet 2.5 mm² veya 5 adet 1.5 mm² kablo
— 25 mm boru: maksimum 4 adet 2.5 mm² kablo
— 32 mm boru: maksimum 3 adet 4 mm² veya 5 adet 2.5 mm² kablo

Boru içine kablo sığdırmak için kablo yağlanarak itilmesi, kablo bükme yarıçapı ihlal edilerek zorla geçirilmesi yasaktır.
USTA
"5-6 kablo daha var şefi, hepsini bu boruya sıkalım — zaten geçiyor içinden."
Şantiye Gerçeği: Neden İzin Vermemelisin? Boru doluluk oranı iki kritik nedenden sınırlandırılmıştır. Birincisi ısıl neden: boru içindeki her kablo ısı üretir; aşırı dolulukta kablolar birbirinin ısısını söndüremez, sürekli yüksek sıcaklıkta çalışır ve izolasyon ömrü dramatik biçimde kısalır. İkincisi bakım nedeni: dolup taşmış boru içinde kablo çekilip değiştirilemez — tesisat bakımı imkânsız hale gelir ve yenileme sırasında sıva tamamen kırılmak zorunda kalınır.

Madde 5: Kablo Ek ve Bağlantı Noktaları

Resmi Şartname Metni
Kablo ekleri yalnızca erişilebilir bağlantı (ek) kutularında yapılacaktır. Sıva içinde, boru içinde veya kapalı alanlarda doğrudan kablo-kablo eki (büküp bantlama, konnektörsüz bükme) kesinlikle yasaktır. Ek noktalarında vidali konnektör, wago klemens veya lehim+ısı shrink kılıf kullanılacaktır. Bağlantı kutuları yüzeye erişilebilir konumda olacak veya sıva altı tipi ise üzeri kapak ile kapatılacak ve ileride açılabilir olacaktır. Ek kutuları beyan ettirme zorunluluğu vardır; gizli ek noktası kabul edilmeyecektir.
USTA
"Kablo kısa kaldı şefi, sıva içinde büktük bantladık — görünmüyor zaten."
Şantiye Gerçeği: Neden İzin Vermemelisin? Sıva içinde bantlı ek, zaman içinde nem alarak bant yapışkanlığını yitirir — ek noktası açılır. Açık ek noktası birbirinden ayrılan iletkenler arasında ark oluşturur, bu ark sıva içindeki plastik boruyu tutuşturur ve bina yangını başlar. Yangın araştırmacıları her yıl bu mekanizmayla gelişen yangınları raporlar. Ek kutusu bu tehlikeyi fiziksel olarak ortadan kaldırır ve ileride arıza çıktığında erişim noktası sağlar.

Madde 6: Yangın Bölümü Geçişlerinde Bariyer

Resmi Şartname Metni
Kablo boruları ve kablo taşıyıcı sistemler yangın bölümü duvarlarını, döşemelerini veya kirişleri geçtiği her noktada sertifikalı yangın bariyeri (firestop) ile doldurulacaktır. Kullanılacak yangın bariyeri sistemi TS EN 1366-3 veya EN 1634-3 standardına göre test edilmiş ve EI 60 veya EI 90 sınıfında olacaktır. Yangın bariyeri malzemeleri: intumescent (ısıyla genişleyen) mastik, yangın köpüğü, mineral yün dolgu + yangın plakası kombinasyonu. Boş geçiş boruları da dahil olmak üzere tüm açıklıklar doldurulacaktır — "kablo geçmedi, boş boru" gerekçesiyle açık bırakmak kabul edilmeyecektir.
USTA
"Boru boş şefi, köpükle sıkıştırdık geçişi — yangın bariyeri diyorlar ama köpük de tutar."
Şantiye Gerçeği: Neden İzin Vermemelisin? Yangın bölümü duvarı, yangını belirli süre (60 veya 90 dakika) o bölümde tutarak tahliye ve müdahale imkânı sağlar. Kablo borusu bu duvarı deldiğinde fiziksel bir delik bırakır — standart PU köpük bu deliği tıkar ama yangında erir ve alev ile duman geçişi başlar. İntumescent mastik ise yangın ısısında hacmini 5-10 kat artırarak boruyu ve etrafını sıkıca kapatır. Bu fark, kompartımanın yangın dayanım süresinin korunması ya da yitirilmesi arasındaki farktır — sigorta poliçeleri bu ayrımı çok iyi bilir.

Elektrik tesisatı denetimi, yangın bariyeri kontrolü ve kabul test danışmanlığı için yazın.

WhatsApp'tan Ön Görüşme Alın

Madde 7: Devre Kesici Seçimi ve Koordinasyonu

Resmi Şartname Metni
Tüm devre kesiciler (MCB) TS EN 60898 standardına uygun olacak ve kablo kesitine göre doğru amper değerinde seçilecektir. Devre kesicinin anma akımı kablonun izin verilen sürekli akım kapasitesini aşmayacaktır. Pano giriş sigortası ile beslediği devre kesicleri arasında seçici açma koordinasyonu (selectivity) sağlanacaktır — bir alt devre arızalandığında yalnızca o devre kesici açacak, ana sigorta açmayacaktır. Kısa devre kapasitesi (Icc değeri): devre kesicilerin kısa devre kırma kapasitesi (Icn), besleme noktasındaki beklenen kısa devre akımından büyük seçilecektir. Kısa devre akım hesabı yapılmadan pano montajı tamamlanmayacaktır.
USTA
"Hepsi 6 kA kıracak güçte şefi, en düşüğü koyduk — koordinasyon hesabı yapmadık ama olur."
Şantiye Gerçeği: Neden İzin Vermemelisin? Koordinasyon hatası, alt devrede bir arıza olduğunda ana sigortanın da açmasına yol açar — tüm bina veya kat karartır. Ticari binalarda bu her arıza müdahalesini operasyonel krize dönüştürür. Kısa devre kırma kapasitesi hatası ise çok daha tehlikelidir: beklenen kısa devre akımı, sigortanın kırma kapasitesini aşarsa sigorta patlayarak bozulur — kısa devre devam eder ve yangın başlayabilir. Bu hesap elektrik projesinin temelidir, sonradan düzeltilmesi neredeyse imkânsızdır.

Madde 8: Islak Hacim Bölgeleri ve IP Sınıfı

Banyo ıslak hacim elektrik bölge haritası — Zone 0, Zone 1, Zone 2 sınırları, her bölge için minimum IP sınıfı ve kabul edilen cihaz tipleri, hatalı yerleşim örnekleri
Resmi Şartname Metni
Banyo, duş ve yüzme havuzu alanlarında IEC 60364-7-701 standardına göre bölge tanımlaması yapılacak ve her bölge için belirtilen IP sınıfı uygulanacaktır:

— Zone 0 (küvet/duş kabi içi): IPX7 minimum. Yalnızca 12V SELV cihaz
— Zone 1 (küvet/duş çanağından 0.6m yüksek, 1.2m yatay): IPX4 minimum. 25V SELV veya RCD korumalı 230V saç kurutma makinesi prizi (özel tip)
— Zone 2 (Zone 1 dışında 0.6m mesafe): IPX4 minimum. Tıraş prizi, aydınlatma
— Zone 2 dışı: normal priz ve aydınlatma, RCD korumalı

Bölge sınırları içine normal priz, normal şalter veya uzatma kablosu yerleştirilemez.
USTA
"Banyo içine priz koyduk şefi, müşteri istedi — birkaç santim kenarda, dokunmuyor."
Şantiye Gerçeği: Neden İzin Vermemelisin? Islak veya nemli insan vücudunun elektrik direnci kuru insana kıyasla 1/25 oranında düşer. Banyoda ıslak elle dokunulan normal bir priz, düşük gerilimde bile ölümcül akım geçişine yol açabilir. IP sınıfı, cihazın nem ve su sıçramasına karşı koruma derecesini gösterir. Zone sınırları ise istatistiksel olarak su temasının oluşabileceği mesafeleri tanımlar. Bu mesafeler mühendislik hesabıdır — "birkaç santim uzakta" savunması yasal ve teknik olarak geçersizdir.

Madde 9: Aydınlatma ve Güç Devrelerinin Ayrılması

Resmi Şartname Metni
Aydınlatma ve güç (priz) devreleri birbirinden bağımsız gruplar halinde panoda ayrı sigortalarla korunacaktır. Herhangi bir güç devresi arızalandığında aydınlatmanın devre dışı kalmaması zorunludur. Konut tesisatında her kat veya bölüm için ayrı aydınlatma ve priz grubu oluşturulacaktır. Sabit cihazlar (klima, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi) her biri ayrı özel devre ve sigortaya sahip olacaktır — diğer prizlerle ortak devre kullanmayacaktır. Tüm priz ve aydınlatma aynı sigortaya bağlı tek devre uygulaması kabul edilmeyecektir.
USTA
"Hepsini tek sigortaya aldık şefi, hem priz hem ışık — daha kolay, sigorta büyük zaten."
Şantiye Gerçeği: Neden İzin Vermemelisin? Tüm yüklerin tek devreden beslenmesi iki sorunu birden üretir. Birincisi güvenlik: herhangi bir priz arızasında tüm elektrik — aydınlatma dahil — kesilir ve karanlıkta kalınır. Özellikle mutfak veya merdivende bu durum kaza riskidir. İkincisi doğru koruma: tek büyük sigorta aşırı akım durumunda yavaş tepki verir ve kablo ısınmaya devam eder. Her devrenin kendi sigortası, o devrenin kablo kesitine tam uygun koruma sağlar.

Madde 10: Kablo Taşıyıcı Sistem ve Büküm Yarıçapı

Resmi Şartname Metni
Kablo kanalı, kablo taşıyıcı tava veya raf sistemleri TS EN 50085 / TS EN 61537 standardına uygun olacaktır. Yatay kablo taşıyıcı sistemler maksimum 2 m aralıkla tavana veya duvara sabitlenecektir. Kablo büküm (bükülme) yarıçapı kablo dış çapının minimum 8-15 katı (üretici veri sayfasına göre) altına düşmeyecektir. Kablolar köşelerde zorla 90 derece bükülmeyecektir — koruyucu büküm rayı veya elbow fitting kullanılacaktır. Kablo taşıyıcılarda kablo doluluk oranı yüzde 40'ı aşmayacaktır. Güç ve zayıf akım (veri, telefon, görüntü) kabloları ayrı tavada veya kanalda taşınacaktır.
USTA
"Kableyi köşede kıvırdık şefi, biraz sert oldu ama geçti — sorun yok."
Şantiye Gerçeği: Neden İzin Vermemelisin? Minimum büküm yarıçapının altında zorla bükülmüş kablo, iletken teller arası kısa mesafe oluşturur. İzolasyon gerilir ve incelir; keskin köşede iletkenler birbirine temas edebilir. Bu temas önce sızıntı akımı, sonra kısa devre üretir. Güç ve veri kablolarının aynı tavada taşınması ise elektromanyetik enterferans (EMI) nedeniyle veri hataları ve ekipman arızaları oluşturur. Bu iki sorun başlangıçta görünmez; aylarca büyüdükten sonra aniden tezahür eder.

Madde 11: Yıldırım Koruması ve Aşırı Gerilim Koruyucusu (SPD)

Resmi Şartname Metni
Yıldırım koruması TS EN 62305 standardına göre risk analizi yapılarak gerçekleştirilecektir. Yüksek risk sınıfındaki yapılarda (yüksek yapılar, sağlık tesisleri, patlayıcı depolama, tarihî yapılar) harici yıldırım koruması sistemi (paratoner + iletim iletkeni + toprak elektrodu) zorunludur. Aşırı Gerilim Koruyucu (SPD — Surge Protective Device): ana dağıtım panosu girişine Tip 1 SPD, alt panolara Tip 2 SPD, hassas cihaz priz hatlarına Tip 3 SPD yerleştirilecektir. SPD olmayan tesisatta yıldırım kaynaklı gerilim darbesi sunucu, UPS, klimaklima ve tüm elektronik cihazları kalıcı olarak tahrip edebilir.
USTA
"Paratoner ve SPD lüks şefi, bize hiç yıldırım çarpmadı — gerek görmüyoruz."
Şantiye Gerçeği: Neden İzin Vermemelisin? Yıldırım kaynaklı gerilim darbesi, yakın mesafede düşen yıldırımın elektromanyetik etkisiyle kilometre uzaktaki bir binada bile 10.000-100.000 volt tepe gerilim üretebilir. Bu darbe milisaniyeler içinde tüm elektronik devreleri tahrip eder. SPD bu enerjiyi toprak hattına yönlendirerek cihazları korur. Türkiye istatistiklerine göre sigorta hasarlarının kayda değer bölümü yıldırım kaynaklıdır — ve çoğu SPD ile önlenebilirdir.

Madde 12: Devreye Alma ve Kabul Testleri

Resmi Şartname Metni
Tesisat tesliminden önce IEC 60364-6 standardına uygun kabul testleri yapılacak ve aşağıdaki ölçümler tutanakla belgelenecektir:

— İzolasyon direnci testi: 500V DC test geriliminde, tüm devreler için minimum 1 MOhm (IEC 60364-6, Tablo 6A)
— Topraklama direnci: maksimum 1 Ohm (konut), düşme potansiyeli yöntemi
— Süreklilik testi: tüm koruyucu iletkenlerin (PE) sürekliliği
— Polarite testi: faz-nötr-toprak bağlantı sırası doğrulaması
— RCD açma süresi testi: 30 mA kaçak akımda maksimum 40 ms açma süresi
— Kısa devre ve aşırı yük koruma fonksiyon testi

Test sonuçları imzalı tutanakla kontrollüğe teslim edilmeden tesisat kabulü yapılmayacaktır.
USTA
"Ustam kontrol etti şefi, çalışıyor her şey — ölçüm cihazına ne gerek."
Şantiye Gerçeği: Neden İzin Vermemelisin? Elektrik tesisatında ciddi hatalar gözle görülmez. Toprak bağlantısı takılmış ama direnç 50 Ohm olan sistem görsel olarak tamam görünür ama kaçak durumunda koruma sağlamaz. İzolasyon direnci düşük devre ısınır ama sigorta açmaz. Polarite hatası (faz-nötr yer değişimi) cihaz çalışır görünür ama metal gövdede faz gerilimine yol açar. Bu hataları yalnızca ölçüm cihazı ortaya çıkarır. Teslimat tutanakları ilerideki bir hasar veya dava durumunda hukuki güvencedir.

Madde 13: Hata Maliyet Tablosu

Aşağıdaki tablo, 500 m² ticari ofis projesi için 2026 piyasa koşullarında ihmallerin ortaya çıkardığı gerçek hasar bedelini özetler:

İhmal Edilen MaddeGerçek SonuçHasar / Yenileme Maliyeti
Yetersiz kablo kesiti (Madde 1)Kablo ısınması, izolasyon hasarı, yangın+100.000 - 500.000 TL (yangın hasarı + yenileme)
Topraklama ölçülmemesi (Madde 2)Yetersiz toprak, elektrik çarpması riski+20.000 - 60.000 TL (yeniden topraklama) + yasal
RCD yok (Madde 3)Kaçak akım korumasız, can tehlikesi+15.000 - 40.000 TL (sonradan ekleme) + yasal
Aşırı boru dolulugu (Madde 4)Kablo ısınması, değiştirme imkânsız+30.000 - 80.000 TL (yeniden tesisat)
Sıva içi kablo eki (Madde 5)Ark, yangın, gizli arıza+20.000 - 150.000 TL (hasar + onarım)
Yangın bariyeri yok (Madde 6)Yangın kompartımanı ihlali, sigorta reddi+15.000 - 40.000 TL + sigorta iptali
Koordinasyonsuz sigorta (Madde 7)Seçici açma yok, tam bina karartma+25.000 - 70.000 TL (pano yenileme)
Yanlış IP sınıfı banyoda (Madde 8)Elektrik çarpması, can tehlikesi+10.000 - 30.000 TL + hukuki sorumluluk
Test tutanağı yok (Madde 12)Gizli hatalar, teslim sonrası arızalar+15.000 - 50.000 TL (yeniden test + onarım)
SPD yok (Madde 11)Yıldırım darbesiyle tüm elektronik hasar+50.000 - 300.000 TL (ekipman hasarı)
Elektrik tesisatı hasarı hem mülkiyet hem can güvenliği sorunudur. Türkiye'de her yıl bina yangınlarının yaklaşık yüzde otuz beşi elektrik kaynaklıdır. Can kaybı ve yaralanma durumlarında yapı sahibi, müteahhit ve tesisat yüklenicisi birlikte yasal sorumlulukla karşılaşır. İzolasyon testi yapılmamış, topraklama ölçülmemiş ve RCD takılmamış bir tesisat, bu sorumluluğu ispat edilemez kılar. Doğru yapılan tesisat ve test tutanakları hem güvenlik hem hukuki güvencedir.

Elektrik tesisatı teknik şartnamesi ve devreye alma testleri danışmanlığı için hemen yazın.

WhatsApp'tan Yazın
← Önceki Şartname
PPR Boru Tesisatı Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri
Sonraki Şartname →
Yapı Yıkım Teknik Şartnamesi: Usta Bahaneleri ve Şantiye Gerçekleri
← Tüm Şartname Serisine Dön
YÖ
Yasin Özçelik
İç Mimar · 15 Yıl Deneyim
İstanbul merkezli iç mimar. İnşaat sektöründe 15 yıllık saha deneyimiyle maliyet analizi, teknik şartname ve yapı denetimi konularında içerik üretiyor.
Danışmanlık Al